变压器 - 初级 - 保险丝

L

lee321987

Guest
你如何找出保险丝上使用的变压器原边?另外,我刚刚买了从Radio Shack的两个变压器,其中一人既不具有VA评价 - 他们只是说“2安培”和“3安培”。可以与一个小知识猜(或告诉我如何猜测)这些VA评级人? Radio Shack的似乎并没有对其中的任何数据表,所以我只能告诉你是电压和电流(它们都是中心抽头变压器)。变压器1:输入:120VAC输出:6.3 - 0 - 6.3 VAC @3安培变压器2:输入120VAC输出:12.6 - 0 - 12.6 VAC @2安培下面是他们的Radio Shack的网页:[URL = http://www。 radioshack.com /产品/ index.jsp的产品编号= 2102702] 12.6V 3.0A CT底盘安装变压器与信息 - RadioShack.com [/URL] [URL = http://www.radioshack.com/product/index。 JSP的productID = 2102703] 25.2V 2.0A CT重型底盘安装变压器与铅 - RadioShack.com [/URL]
 
保险丝:2个电流6V - 0 - 6V @ 3A => 12V * 3A => 36VA 12V - 0 - 12V @ 2A => 24V * 2A => 48VA:眼色:IanP
 
谢谢。我没有测量设备上的一次侧的电流。是否有一个公式可以使用吗?
 
粗略地说,如果变压器的额定功率为60VA,电压为120VAC,负载为额定初级电流则介于约120/60 => 0.5A ..新增10个变压器的效率%,再乘以2 ..使用“慢吹”保险丝.. :眼色:IanP
 
您好李,计算初级电流很简单。只要检查变压器的总输出功率。总的O / P功率= I / P功率+损耗考虑损失可以忽略不计,我们得到的输出功率I =输入功率。现在使用的输入端的公式P = VI(您有电源和电压,从而得到当前)损失和2添加100毫安*电流=保险丝TC问候Nikhil
 