多少多少数量的节点可以在一RS485总线连接

R

rajeshkumar123

Guest
嗨,

任何一个能告诉我有多少数量的节点可以连接RS485总线上。

注:需要证明

 
依赖于集成电路,32是正常的
, 但128个可能的。它是在IC参数。

 
嗨,我使用的MAX3082,其数据表说
, 我们可以连接在总线上upto 256个节点。我不清楚有关数据表中提到的接收器输入阻抗的短语。u能帮助。这里给出它的下面

“标准的RS - 485接收器输入阻抗为12kΩ
(一单位负载),标准驱动程序可以驱动多达
32个单位负载。该收发器MAX3080的家人
1 1/8-unit-load接收器输入阻抗(96kΩ),允许
多达256个收发器并行连接
在一个通信线路。这些用途的组合
设备和/或其他RS -总额为485收发器
32个单位负载或以下的可以连接线。“

我还附上
, 以供参考表

 
一切都是在总阻抗在总线上的问题。
在RS485总线上的标准
, 最大负载32UL。这意味着12K/32 = 375欧姆最小总阻抗。这是允许的最低阻抗120欧姆与终止了正确的巴士上的32 receveirs任何共同模式。请注意对这些车目前的要求,是一

增加了UL人数可能只有当电流下降
, 接收器的阻抗增加。对于一个96,000阻抗,三百七十五分之九十六= 256 UL认证,与当前的要少得多的32UL巴士。I1中= I / 8号。
对于256UK共模电压和32 UL认证必须保持不变指定的485规格数据表。

现在,这是区别?32 UL标准
, 是可以沟通到1公里。256 UL标准将有一个更小的噪音imunity因为当前是8时小。多久将是电缆?我不知道,从来没有测试256UL。

我希望你现在明白。

 
它可以多达128个节点,但这个芯片供应商的依赖。我个人不知道一些供应商的256个节点的能力。我愿意知道是否有一些。

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top