如何减少接触穗..?

S

suromenggolo

Guest
我发展与vacum风扇电机控制。它的发动机关闭的/有接触过Telemechaniq LC09K。如果对启动接触器,接触器关闭或结束,从接触穗已重置显示控制器。

任何人都可以帮助我..?

 
使用缓冲电路中的高压电容器,与..直流电动机所用的类似串联电阻器组成11分钟后添加:以下是对“缓冲电路,理论,设计和应用”链接:
http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf

 
但接触交流电压有活力,却是它的直流电压相同RC缓冲电路..?

我试用使用缓冲电路wthṛ= 10,000和C = 4n7,但it'a还是有自己的问题。

 
地面Telemechaniq LC09K mettalic的一部分
, 其他mettalic部分。

 
用(100欧姆1 / 2 W的有47至100 NF系列)的并联与接触。
通常情况下工作良好。
曼迪

 
一些评论:

当你把它一起保持领先长度降到最低。即直接的电阻焊接一个接触的终端,焊电阻器的另一侧的电容,电容的另一面第二接触终端。

同时,请记住
, 如果您错误计算您snumbber您可能Infact从引起共鸣的
, 只会让你的电弧问题恶化的价值!

1 *良好*缓冲设计就像一个导火索,他们喜欢的设备看起来非常拜勒-但有一个大量的技术
, 并认为他们去成。

你只需要一个缓冲*良好*如果你试图通过对一些行业进行或辐射的标准。否则,一个标准的做法是充分的。

Mr.Cool

 
garg29说:

地面Telemechaniq LC09K mettalic的一部分,其他mettalic部分。
 
如果它是一个直流电动机
, 也许你可以替换MOSFET开关
, 接触器,如果是AC您可以使用固态继电器..无论是穗将取消..案件

 
是IanP,我觉得这个替换固态继电器,接触器程序或重写
, 以避免尖峰加州。
但我也想'为什么这个穗减少。?'8分钟后添加:范特说:

用(100欧姆1 / 2 W的有47至100 NF系列)的并联与接触。

通常情况下工作良好。

曼迪
 