如何衡量2000A型直流?

S

Sobakava

Guest
我需要衡量2000A型直流(“100V的)
你能推荐低成本解决方案?
精度并不那么重要。%2-3
全跨度(“10A条)是reosanable ...

 
Theres更简单的方式。你需要一个非常小的电阻器,例如
, 一个电缆
, 可到目前的长度,但有足够高的耐电压产生你惯于必须扩增多使用的电压。

根据你所你也可以为现有电流表分流。

基本欧姆法律本质的东西。

 
有两种方法。一个是分流校准如上所述
, 但他们是有保障的商业公司提出的准确性。

另一种是基于霍尔效应传感器夹。这也是由商业公司,

 
我不会说LEM电流传感器很便宜。事实上,霍尔效应可能是最昂贵的。校准
, 检测电阻价格便宜
, 易于使用,但2000A型...这可能是太高了检测电阻的实际?甚至0.001欧姆的电阻将需要2W的功耗。这所产生的可能影响测量读数的热量有。

怎么样你的老车站看到发电机电流互感器。

Mr.Cool

 
为了测量2000Amp电流分流是最好的方法如果成本的关注
你可以使用并行4 500安培电流分流。因为2%的精度确定适合你。Use MANGANIN current shunts they have very low temperature Coefficient. 但你必须断开连接如果您使用的分流。

霍尔效应传感器打击。



 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back