您好有。我计划建立一个低电压AC为12V,24V和36V的输出电源。我计划运行所有这些撞倒一名三芯电缆的电压如下:

核心1:接地
核心2:12伏
核心3:36V的

这将使我在内核之间1和3,36V的24V的内核之间2和第3,和12V之间的核心1和2。这似乎不太可能
, 我将能够找到与变压器窃听我需要,我会做
, 而不是使用了两个不同的阶段变压器。

问题是这样的:一个36V的变压器说,1000VA,将有一个低于equivavalent 12V的变压器额定电流。比方说
, 我只是想用24V的在1000VA我*要*可拉刚刚超过41安培,。可惜我的36V的变压器只限于二七安培,虽然12伏变压器的额定一个巨大的八三安培。请问24V输出是有限的
, 我的最大36VA变压器电流?我可以得出一个完整四十一安培?

希望上面的是有道理的!干杯!
最后由seven_segment编辑于2005年5月8日19点51分,编辑2次共

 
对于24V的配置
, 您将运行这两个绕组“的系列”,这意味着
, 目前的低额定清盘,您的案件36V的清盘其≈27A条,将决定24V的输出电流..,

祝你好运
, 把..

 
好吧,感谢伊恩。我怀疑是这种情况
, 但认为我会检查。我还以为这意味着
, 我的24V的变压器可能高达350VA或非常小,但我仍然能够利用@ 24V的第27A条?

 
我猜你意味着12V的变压器额定为350VA ..你没有?
然后您将有两个,在36V和12V的变压器额定moretheless相同电流的..

 
对不起,我的错,那一个是错字。我会研究如何费用多少我有一个自定义环形伤口...

 