问题的ICSP的PIC24HJ64GP506,使用的ICD2

N

nusliqiang

Guest
嗨,Previousely,我设计了一个电路(5针和VDD,韧带在编程过程中分离到供应),并用ICD2的至ICSP PIC16F877A的方案,它是成功的。我使用的ICD2到在电路方案PIC24HJ64GP506现在(5针和VDD,韧带孤立在编程过程中提供),当我进入ICD 2后,“为ICD的5V电源”不是seletable。这是否因为不使用3.3V,分别适用5伏?但我也使用3.3V到我PIC16F877A的是succesfful。味精的ICD 2的错误是:“...读ICD的产品ID运行ICD的自我测试自我测试失败...查看详细的ICD2设置MPLAB ICD 2的准备(状态标签)。。”感谢和问候!
 
[报价= potyo]对于3.3V的设备,你必须有外部电源。[/报价]错了!我与ICD2的编程只插在USB PIC24HJ128GP506 ....本主板提供到3.3V的事先知情同意。于PIC24只使用3.3伏,没有5V的缴费。只有在I / O引脚可承受5V ...
 
是的,ICD2的使用从USB供电,但目标必须有它自己的电源。 [大小= 2] [颜色=#999999] 2分钟后新增:[/彩色] [/尺寸] nusliqiang请后的状态标签的内容在这里。
 
现在,我改变添加从3.3V电源板。现在的状态完全正确,该设备可以检测到现在:“设置Vdd的源到目标目标设备PIC24HJ64GP506发现,修订版= 0x3002 ...牧师读ICD的产品ID运行ICD的自检...通过MPLAB ICD 2的准备”,但是当老子时代错误的部分来了:“擦除目标设备... ...擦除MPLAB ICD 2的继任准备空白检查... ICD0161:验证失败(MemType =程序,地址= 0x20,预期缬氨酸= 0xFFFFFF,缬氨酸读= 0x0)...设备未准备好空白MPLAB ICD 2的“当我计划的目标,这也显示错误:”规划的目标... ... ...部分擦除程序存储器编程(0x0 - 0x87F)验证... ...程序存储器ICD0161:验证失败(MemType =程序,地址= 0x80,预期缬氨酸= 0x810,缬氨酸读= 0xFFFFFF)ICD0275:。烧录失败MPLAB ICD 2的准备,“我尝试过其他方法,程序过程似乎总是失败,地址0x80到以后,还有一件事在设置页面中的ICD2安全段的选择,我应该选择“全芯片编程”或“Segment驱动程序设计”+ ...没有人计划PIC24HJ过吗?我附上我的固件代码,以供参考。谢谢!
 
[报价]我只编程与基于USB的ICD2 PIC24HJ128GP506插入....本主板提供到3.3V的事先知情同意。于PIC24只使用3.3伏,没有5V的缴费。只有I / O引脚可承受5V电压...[/报价]请问ü请给我的问题的建议,因为你的芯片几乎是和我一样
 
我试图让这些错误;)我会让你知道原因很快...
 
[报价=拉斐尔]我试图让这些错误的;)我会让你知道原因很快...[/报价]我附上我的配置和设置,供大家参考,有什么不妥?
 
这些差异:在配置位:振子模式:小振子(XT,HS和欧共体)瓦特/ PLL的内部外部切换模式:与财务汇报局开始,然后开关上的主振子来源:XT的(我使用10MHz的晶体实现高达40MHz)上电复位定时器值:128毫秒通讯香奈儿选择:使用PGC2/PGD2 ... (这里你必须检查你的硬件,当然)在安全段标签:全芯片在程序选项卡编程:允许ICD2的选择存储区和范围,让我知道,如果它工作... [大小= 2] [颜色=#999999] 5分钟后新增:[/彩色] [/尺寸]如果它doesn't工作,邮编整个项目,并传送给我的电子邮件:[电子邮件] ferrarezi@gmail.com [/电子邮件]删除你的意志的秘密;)
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top