高电压与身体接触开关

J

joker12

Guest
是否有一个问题,使用一个触点开关,如继电器,申请和消除高压?也许有一些破坏性的电弧?什么是电压继电器开关不是一个好主意?我没有安装一套房子墙壁开关,但我相信这些都是直接开关的120V。我想用很短的峰值电流小于100mA开关的500伏。我一直在思考,物理交换机是不能接受的的,但也许是好的。
 
感谢您的建议。为什么是不可避免的电弧是坏?也许它可以焊接的接触在一起呢?
 
这里是一个很好的文章在这个问题上:*联系弧现象* http://relays.tycoelectronics.com/appnotes/app_pdfs/13c3203.pdf [报价]当弧之间的接触分离点燃,只要有足够的能量给它将会持续。只要存在的弧线,材料转让将继续进行。在当前应用程序直接中,电弧熄灭只有通过这样的长度,伸展自己的阻抗,使其熄灭,或在其他一些点开放电路。不过,在许多应用中,触点间隙足够宽,电弧熄灭前完全开放的接触。这是一个给定的接触评级继电器额定120伏交流电,比如说,,但将有相当低的直流电压等级,通常是28或30伏直流[/QUOTE]为这个原因:!
 
我看 - 非灭火弧。我觉得我的弧很快就会熄灭,因为会有之间的高电压和地面电容器。正如你所知,电容器在DC开路。
 
这所有可能发生的预测,但这种类型的几个动作后触点会损坏..不仅仅是一个电容之间连接一个更普遍的消弧线形式(+)和( - )极串联一个电阻和电容连接整个要保护的接触..电容周围的接触提供一个临时的替代路径,直到接触差距已经非常成熟,而电阻是必要的限制电容放电峰值电流时的接触是夹子,因此,应在1和1 / 2欧姆秩序的每伏电压源限制在触点闭合,以最大的安培电流瞬态.. RGDS,IanP
 
是的,这是一个有趣的想法。虽然我不知道如何或者如果将淘汰第一个可能的弧线。还有相同的电压之间的接触,对不对?我说干就干,并试图今天我的想法。我用一个TQ2 - 4.5继电器和一个100pF。继电器的额定电流为2A,32V。第是一个普通的陶瓷电容,大概是不为高电压额定。尽管收视率,一切都工作正常。我从400 V至- 400V无数次的上限。特大欧姆10S有一个串联电阻,因此毫秒的RC时间常数。这比实际电路会做的要慢得多。我不能听到任何超过继电器的低噪音的电弧。从 http://en.wikipedia.org/wiki/High_voltage: [报价约500-700伏以下的电压可以在大气压力下不产生火花在空气中很容易看到或发光,这条规则使这些电压“低”。[/QUOTE]
 
我不知道如何或者如果将淘汰第一个可能的弧线。
..电容提供一个临时的替代路径周围,直到接触,以及建立一个接触的差距是... [报价]约500-700伏以下的电压,不会产生大气压力很容易看到火花或在空中发光,通过这条规则这些电压“低”。[/QUOTE]本身并不的,但打开一个接触的是一个不同的故事...你知道有多高(或低)是在直流弧焊设备使用的电压? RGDS,IanP
 
我看,你只打开开关谈论。现在我明白了,第一个跨交换机的工作。我不认为它关闭开关 - 这是我在想。你是正确的思考的开放,因为这是时可能发生的非灭火弧的。然而,非灭火弧不会发生我的设置。我认为不存在任何火花,是微小的。直流焊机可与12V或可能更低,但它需要数百安培,他们没有把在一系列第。我使用的电源供应器只能提供4mA的500V。
 
[报价]然而,非灭火弧不发生与我的设置。我认为不存在任何火花,是微小的。[/QUOTE] OK。 :D
 